    Red face Line trap

    [B][U]الاخوه الاعضاء ارجو افادتي عن كيفية عمل مصيدة الخط (line trap ) وتوصيلها ولماذا توصل على خطين دون الثالث (2phases) .
    *كيف احصل علىكتب باللغه العربيه متخصصه بخطوط النقل وكابلات النقل الزيتيه وXLPE
    وكل عام وانتم بخير

  2. #2
    رئيس مجلس إدارة المنتديات و المشرف العام الصورة الرمزية sayed saad
    تاريخ التسجيل
    Sep 2005
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    6,259

    مشاركة: Line trap

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابوعبدالله
    [B][U]الاخوه الاعضاء ارجو افادتي عن كيفية عمل مصيدة الخط (line trap ) وتوصيلها ولماذا توصل على خطين دون الثالث (2phases) .
    *كيف احصل علىكتب باللغه العربيه متخصصه بخطوط النقل وكابلات النقل الزيتيه وXLPE
    وكل عام وانتم بخير
    الأخ الكريم ابو عبد الله
    السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
    بالنسبة لطريقة عمل مصيدة الخط Line trap يمكنك قراءة المقال الموجود فى منتدى الألكترونيات و الأتصالات على هذا الرابط
    http://sayedsaad.com/montada/showthread.php?t=26
    فقد بدأت بكتابة الجزء الأو ل لشرح طريقة عمل مصيدة الخط او مصيدة الموجات فى هذة المقال و سوف اقوم باستكمالها ان شاء الله
    اما بخصوص توصيلها على خطين دون الثالث
    احب اعرفك انه يوجد طريقتين اثنين فقط مستخدمين فى حقن اشارات التحكم و الأتصالات عن طريق مصيدة الخط
    الطريق الأولى
    هو حقن الأشارة بين احد الوجه و موصل الأرضى و الميزة الواحيدة لهذة الطريقة انها اقتصادية فقط و دائما توصل على الوجه الأوسط على خط النقل ( Phase Y ) و من عيوب هذة الطريقة حدوث تداخل عالى على الأشارة و حدوث توهين للأشارة المنقوله
    الطريقة الثانية
    هو حقن الأشارة بين وجهين. و عبوب هذة الطريقه انها باهظة التكاليف لكن الخصائص الفنية ممتازة و تكون الأشارة المنقولة قوية و نسبة الشوشرة و التداخل تكون منخفضة.
    و سوف اتناول نظرية عمل الطريقتين بالتفصيل فى منتدى الألكتونيات و الأتصالات ان شاء الله
    مع تحياتى
    مهندس / سيد سعد

    رئيس مجلس الإدارة و المشرف العام
    على شبكة منتديات رابطة مهندسى الكهرباء العرب
    منتديات نظم القوى الكهربائية و شبكات النقل



معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. فلاش يعبر عن حدوث عطلل نوعة line to line fault
    بواسطة srour في المنتدى قسم الخطوط الهوائيه لنقل وتوزيع الطاقه Over Head Transmission Lines
    مشاركات: 10
    آخر مشاركة: 16-01-15, 03:40 PM
  2. high voltage transmition line effect on pipe line
    بواسطة محمد عبداللة عبدالحى في المنتدى قسم الخطوط الهوائيه لنقل وتوزيع الطاقه Over Head Transmission Lines
    مشاركات: 11
    آخر مشاركة: 27-03-11, 11:02 AM
  3. سؤال فى wave trap
    بواسطة اردلان عمر رسول في المنتدى قسم صيانة المعدات الخاصة بمحطات التحويل Switchgear
    مشاركات: 2
    آخر مشاركة: 26-05-10, 12:22 PM
  4. اساسيات عمل wave trap
    بواسطة sayed saad في المنتدى قسم الأتصالات
    مشاركات: 5
    آخر مشاركة: 10-02-07, 01:23 AM

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
 

 

 

Flag Counter