[B][U]الاخوه الاعضاء ارجو افادتي عن كيفية عمل مصيدة الخط (line trap ) وتوصيلها ولماذا توصل على خطين دون الثالث (2phases) .
*كيف احصل علىكتب باللغه العربيه متخصصه بخطوط النقل وكابلات النقل الزيتيه وXLPE
وكل عام وانتم بخير
[B][U]الاخوه الاعضاء ارجو افادتي عن كيفية عمل مصيدة الخط (line trap ) وتوصيلها ولماذا توصل على خطين دون الثالث (2phases) .
*كيف احصل علىكتب باللغه العربيه متخصصه بخطوط النقل وكابلات النقل الزيتيه وXLPE
وكل عام وانتم بخير
الأخ الكريم ابو عبد اللهالمشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابوعبدالله
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
بالنسبة لطريقة عمل مصيدة الخط Line trap يمكنك قراءة المقال الموجود فى منتدى الألكترونيات و الأتصالات على هذا الرابط
http://sayedsaad.com/montada/showthread.php?t=26
فقد بدأت بكتابة الجزء الأو ل لشرح طريقة عمل مصيدة الخط او مصيدة الموجات فى هذة المقال و سوف اقوم باستكمالها ان شاء الله
اما بخصوص توصيلها على خطين دون الثالث
احب اعرفك انه يوجد طريقتين اثنين فقط مستخدمين فى حقن اشارات التحكم و الأتصالات عن طريق مصيدة الخط
الطريق الأولى
هو حقن الأشارة بين احد الوجه و موصل الأرضى و الميزة الواحيدة لهذة الطريقة انها اقتصادية فقط و دائما توصل على الوجه الأوسط على خط النقل ( Phase Y ) و من عيوب هذة الطريقة حدوث تداخل عالى على الأشارة و حدوث توهين للأشارة المنقوله
الطريقة الثانية
هو حقن الأشارة بين وجهين. و عبوب هذة الطريقه انها باهظة التكاليف لكن الخصائص الفنية ممتازة و تكون الأشارة المنقولة قوية و نسبة الشوشرة و التداخل تكون منخفضة.
و سوف اتناول نظرية عمل الطريقتين بالتفصيل فى منتدى الألكتونيات و الأتصالات ان شاء الله
مع تحياتى
مهندس / سيد سعد
رئيس مجلس الإدارة و المشرف العام
على شبكة منتديات رابطة مهندسى الكهرباء العرب
منتديات نظم القوى الكهربائية و شبكات النقل
الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)
| ||
|