    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    كثير من الإخوة مهندسي الكهرباء حديثي التخرج وكذلك القدامى يرغبون بالتعرف على مباديء التمديدات الكهربائية..

    وقبل أن نبدء بشرح التمديدات الكهربائية.. نعرج على بعض الأساسيات الكهربائية وخط إنتاج الكهرباء لتعم الفائدة:


    وبدايةً أحب أن أبدأ بأساس من أساسيات الكهرباء وسيكون على نظام ال240فولت مابين الفيز والنيوترال (سأتكلم عن النظام بدولة الكويت):

    1- تُنتج الكهرباء بمحطات الإنتاج تقريباً 17 كيلو فولت.

    2- تُرفع الفولتية بمحول رفع (Step-Up) إلى 300 كيلو فولت ليتم نقلها عن طريق خطوط النقل الهوائية (Tranmission Lines) وسبب الرفع هو تقليل ال(Power Losses).

    3- تخفض الفولتية بمحول خفض (Step-Down) إلى 11 كيلو فولت في محطات التحويل الرئيسية (Major substations).

    4- تُمدد كابلات بين محطات التحويل الرئيسية (ويكون بينهم ربط حلقي) ثم تمدد كابلات بينهم وبين محطات التحويل الفرعية (Substations).

    5- تخفض الفولتية بالمحطات الفرعية من 11 كيلو فولت إلى 415 فولت.

    6- تمدد كابلات من المحطات الفرعية إلى المستهلك (بيوت ، عمارات، ..) وتكون هذه على شكل 3 أطوار(فيزات) ما بين كل طور وآخر 415فولت وما بين كل طور والأحادي (نيوترال) 240 فولت وهي حاصل قسمة 415 على جذر 3 .

    7- يتم عمل وصلة ثلاثية (T-joint) على الكابل الواصل إلى البيت المراد تغذيته من الكابل الرئيسي.

    8- تدخل وصلة الكابل إلى القاطع الرئيسي والعداد ثم إلى لوحة التوزيع الرئيسية (M.S.B).

    9- بعد دخول كابل التغذية إلى الصندوق الرئيسي والذي يحوي القاطع الرئيسي والعداد.. فأما القاطع الرئيسي فهو بنظام المصهر ويتم قطع الكهرباء عن المبنى عن طريقه (إن كان هناك أكثر من مبنى على نفس الكابل).

    10- أما العداد فهو الذي من خلاله يتم معرفة الكيلو وات بالساعة المستخدمة في هذا المبنى والمسئول عن قراءته هو وزارة الكهرباء ليتم حساب فاتورة الكهرباء:
    سعر الكيلو وات بالساعة(لكل دولة سعرها ولكل فئة سعرها)xكمية الكيلو وات بالساعة المستهلكة.

    11- ثم يخرج الكابل إلى لوحة التوزيع الرئيسية (M.S.B) والتي تتكون من عدة قواطع (M.C.C.B) اختصاراً ل(Moulded case circuit breaker) والتي تعني قاطع التيار الآلي المصبوب ، كل قاطع منها مختص بلوحة توزيع فرعيةD.B وهو (Distribution board).

    12- تتكون لوحة التوزيع الفرعية من:

    أ- Isolator : قاطع تيار يدوي.
    2- Earth leakage : قاطع ضد التسرب الأرضي.
    3- M.C.B : قاطع تيار آلي.

    13- ماهو قاطع التيار الآلي (Circuit breaker) ؟
    القاطع جهاز فكرته الأساسية هي الإحساس بالشورت (short circuit) عن طريق (magnetic relay) وكذلك الإحساس بزيادة التيار (over current) عن طريق (over current relay) ومن ثم قطع التيار أوتوماتيكياً ، ويمكن إعادة تشغيل هذا القاطع (إغلاق الدائرة الكهربائية) عن طريق تحريك مفتاح القاطع ، وليس كما كان معمول سابقاً من استبدال للفيوز أو الشعرة.

    فتتكون لوحة التوزيع الفرعية من:

    أ- Isolator : قاطع تيار يدوي:

    قاطع تيار يدوي غير أوتوماتيكي وهو مفتاح (on/off) لفتح وإغلاق التيار عن لوحة التوزيع الفرعيةD.B أي (Distribution board) تحت الظروف العادية.


    ب- Earth leakage : قاطع ضد التسرب الأرضي:

    هو قاطع يعمل على مقارنة الفيزات الثلاثة والنيوترال مع الأرضي ، فعند حدوث أي تسريب يتم القطع الأوتوماتيكي ، ويمكن إعادة التشغيل يدوياً ، وهو عدة أنواع ولكن في اللوحات الفرعية يفضل وضع إثنان:
    الأول: حساسيته 300ملي أمبير وهو خاص بدوائر القوى power كالمآخذ.
    الثاني: حساسيته 30ملي أمبير وهو خاص بدوائر الإنارة Lighting .


    ج- M.C.B : قاطع تيار آلي:

    كل دائرة يحميها قاطع خاص ، فتكون حسب أحمال الدائرة ، فتزيد بالقوى وتقل بالإنارة غالباً.

    [glow=00CC33]وارجوا منك الدعاء...
    واريد ان ارى تعليقاتكم الجميلة...[/glow]

  2. #2
    مشرف قسم طلبة كليات الهندسة و قسم البرامج الهندسية الصورة الرمزية د/ هاني احمد عبد السلام
    تاريخ التسجيل
    Jun 2007
    الدولة
    Egypt
    المشاركات
    813

    رد: شرح للتمديدات الكهربائية

    شكرا جزيلا علي هذا الشرح الجميل و ارجوا ان تستمر فأسلوب حضرتك رائع
    سبحان الله و بحمده سبحان الله العظيم

  3. #3
    عضو فى رابطة مهندسى الكهرباء العرب الصورة الرمزية احمد حماد
    تاريخ التسجيل
    Aug 2006
    الدولة
    Benha-Egypt
    المشاركات
    696

    رد: شرح للتمديدات الكهربائية

    بسم الله الرحمن الرحيم
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    جزاك الله خيرا .
    نرجوا من سيادتكم الاستمرار
    قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
    من كتم علما ....الجمه الله يوم القيامه بلجاما من نار

    صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم
    مهندس خدمه العملاء بشركه النصر لصناعه المحولات - الماكو

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. التوصيلات العملية للتمديدات الكهربائية
    بواسطة Mohamed farouk ibrahim في المنتدى قسم التصميم Design Department
    مشاركات: 10
    آخر مشاركة: 08-08-16, 09:56 PM
  2. كتاب بسيط مع الشرح بالرسومات للتمديدات الكهربيه
    بواسطة مهندس محمد رمضان في المنتدى قسم التصميم Design Department
    مشاركات: 14
    آخر مشاركة: 27-09-15, 10:01 AM
  3. الكود البريطاني للتمديدات الكهربائية BS7671 - 2008
    بواسطة حيان احمد جنكات في المنتدى قسم التصميم Design Department
    مشاركات: 10
    آخر مشاركة: 09-08-15, 06:25 PM
  4. دورات فى الكود المصرى للتمديدات الكهربية
    بواسطة نسرين الدكرورى في المنتدى قسم التصميم Design Department
    مشاركات: 35
    آخر مشاركة: 01-12-14, 10:19 PM
  5. ستاندارد للتمديدات الكهربائية مهم جدا لكل مهندسي المواقع
    بواسطة Belal Abdul Rasul في المنتدى قسم التصميم Design Department
    مشاركات: 76
    آخر مشاركة: 06-01-14, 03:09 PM

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
 

 

 

Flag Counter