صفحة 1 من 5 1234 ... الأخيرةالأخيرة
النتائج 1 إلى 10 من 50

الموضوع: أسئله متعلقه بأساسيات أختبار الكابلات

  1. #1
    عضو فى رابطة مهندسى الكهرباء العرب الصورة الرمزية م/عمرو ابراهيم
    تاريخ التسجيل
    Jul 2006
    الدولة
    المملكة السعوديه - الرياض
    المشاركات
    111

    أسئله متعلقه بأساسيات أختبار الكابلات

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    أرجو من أخواني المهندسين تقبلي بالمنتدي والموقع بصفه عامه كعضو نشط خلال الفترة القادمه.....
    ما أرغب في طرحه في هذا الموضوع هو خاص بعملية أختبار الكابلات الجهد المتوسط

    1-ما تأثير تسليط الجهد العالي (DC Voltage) علي الكابلات؟؟؟
    معظم الكتب المصاحبه لعربات أختبارات الكابلات تؤكد علي ضرر تسليط الجهود الكهربيه الثابته علي الكابلات ولكنها لا تشير الي السبب و هل يسبب اختبار الكابلات في المصانع ضرر لها علما
    أن الأختبار يتم تحت جهد متردد 42 كيلو فولت لمدة خمس دقائق

    2- ما أيضا ما هي القيمة المثاليه للجهد المستخدم في عملية الاختبار في حالة الكابلات الجديدة او الكابلات قيد التشغيل ؟؟؟؟

    الأسئله مطروحه للمناقشه ...لنستفيد جميعا من خبرات المشاركين بالمنتدي...وانتظرو مشاركاتي بمجموع رائعه من كتب اختبار الكابلات

  2. #2
    V.I.P Member الصورة الرمزية محمد سعيد
    تاريخ التسجيل
    Jun 2006
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    123

    رد: أسئله متعلقه بأساسيات أختبار الكابلات

    السيد المهندس / عمرو ابراهيم

    مرفق لكم ملف عن عن تأثير اختبارت DC على الكابلات أرجو أن يكون مفيدا
    الملفات المرفقة الملفات المرفقة
    م / محمد سعيد

    مهندس بشركة غرب الدلتا لإنتاج الكهرباء - محطة كهرباء أبو قير

  3. #3
    V.I.P Member الصورة الرمزية Mohamed Abdulsalam
    تاريخ التسجيل
    Jun 2006
    الدولة
    حلب - سورية
    المشاركات
    128

    رد: أسئله متعلقه بأساسيات أختبار الكابلات

    شكرا لكم جميعا وبارك الله بكم

  4. #4
    Junior Engineer الصورة الرمزية hazem mohamed nabil
    تاريخ التسجيل
    Oct 2006
    الدولة
    egypt
    المشاركات
    29

    رد: أسئله متعلقه بأساسيات أختبار الكابلات

    السلام عليكم و حمة الله و بركاتة
    المتبع لدينا فى شركات التوزيع بمصر لاختبار الكابل المتوسط XLPE لجهد 11 ك.ف سواء كان 3*1*400 او 3*240 او 3*150 هو رفق الجهد الدى سى الى 20 ك.ف لمدة 5 دقائق اما الكابلات الزيتى رفع الجهد الى نفس القيمة و لكن لمدة 1 دقيقة فقط

  5. #5
    عضو فى رابطة مهندسى الكهرباء العرب الصورة الرمزية Ahmed Abd Elfattah
    تاريخ التسجيل
    Feb 2008
    الدولة
    Saudia Arabia
    المشاركات
    353

    رد: أسئله متعلقه بأساسيات أختبار الكابلات

    thanx for Eng. Mohamed said about this Wonderful ********

  6. #6
    Junior Engineer الصورة الرمزية مهندس محمد حلمى السيسى
    تاريخ التسجيل
    Jan 2008
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    76

    Thumbs up رد: أسئله متعلقه بأساسيات أختبار الكابلات

    جزاكم الله خيرا
    السيسي

  7. #7
    عضو فى رابطة مهندسى الكهرباء العرب الصورة الرمزية م/عمرو ابراهيم
    تاريخ التسجيل
    Jul 2006
    الدولة
    المملكة السعوديه - الرياض
    المشاركات
    111

    رد: أسئله متعلقه بأساسيات أختبار الكابلات

    شكرا مهندس محمد علي اهتمامك

  8. #8
    محاضر دورة إدارة المشروعات الصورة الرمزية ايهاب زكريا
    تاريخ التسجيل
    Jun 2007
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    1,549

    رد: أسئله متعلقه بأساسيات أختبار الكابلات

    السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
    جزاك الله كل خير

    لا اله الا الله محمد رسول الله

  9. #9
    Junior Engineer الصورة الرمزية mohammed alsubhi
    تاريخ التسجيل
    Jul 2006
    الدولة
    K.S.A
    المشاركات
    10

    رد: أسئله متعلقه بأساسيات أختبار الكابلات

    يفضل استخدام أختبار VLF
    في اختبار الكابلات لان اضرار أقل حسب الدراسات التي اجريت
    ومن اضرار اختبارات الدي سي يؤدي إلي تأين الشوائب داخل مادة العزل الكهربائي وتكوين شحنات متأينة حول الشوائب ( وعادتا تبقي الشحنات المتأينة لفترات تصل إلي ايام ) وعند تشغيل الكبل تنتقل الشحنات المتأينة للتعادل الكهربائي بين موقعها والشائبه مما يؤدي زيادة مساحة الشائبه وهكذا يحصل العطل.

    أما بخصوص جهد الاختبار للكابلات الجديده ذات الجهد 13.8 ك ف يتم الاختبار علي جهد 22 ك ف
    والقديمة 18 ك ف لمدة 5 دقائق لكل موصل
    وكابلات ذات جهد 33ك ف يتم اختبار الكابلات الجديده علي 38 ك ف والقديمه 35 ك ف

    لمدة 5 دقائق لكل موصل

  10. #10
    Junior Engineer الصورة الرمزية mohammed alsubhi
    تاريخ التسجيل
    Jul 2006
    الدولة
    K.S.A
    المشاركات
    10

    رد: أسئله متعلقه بأساسيات أختبار الكابلات

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة mohammed alsubhi مشاهدة المشاركة
    يفضل استخدام أختبار VLF
    في اختبار الكابلات لان اضرار أقل حسب الدراسات التي اجريت
    ومن اضرار اختبارات الدي سي يؤدي إلي تأين الشوائب داخل مادة العزل الكهربائي وتكوين شحنات متأينة حول الشوائب ( وعادتا تبقي الشحنات المتأينة لفترات تصل إلي ايام ) وعند تشغيل الكبل تنتقل الشحنات المتأينة للتعادل الكهربائي بين موقعها والشائبه مما يؤدي زيادة مساحة الشائبه وهكذا يحصل العطل.

    أما بخصوص جهد الاختبار للكابلات الجديده ذات الجهد 13.8 ك ف يتم الاختبار علي جهد 22 ك ف
    والقديمة 18 ك ف لمدة 5 دقائق لكل موصل
    وكابلات ذات جهد 33ك ف يتم اختبار الكابلات الجديده علي 38 ك ف والقديمه 35 ك ف

    لمدة 5 دقائق لكل موصل
    وهذا لاختبارلدي سي

    اما بخصوص VLF لم استخدمه لعدم توفر معدات الاختبار

صفحة 1 من 5 1234 ... الأخيرةالأخيرة

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. أختبار الكابلات الكهربية
    بواسطة بندراوي في المنتدى قسم الأختبارت و الفحص الفنى Technical test and insepection
    مشاركات: 93
    آخر مشاركة: 20-02-19, 02:29 PM
  2. كتالوجات جهاز أختبار الكابلات (VLF)
    بواسطة بندراوي في المنتدى قسم الأختبارت و الفحص الفنى Technical test and insepection
    مشاركات: 50
    آخر مشاركة: 04-12-18, 02:44 PM
  3. أسئله واجوبه في الكابلات الارضية
    بواسطة khaled maitah في المنتدى قسم نقل وتوزيع الطاقه باستخدام الكابلات الأرضية under ground cable
    مشاركات: 2
    آخر مشاركة: 17-08-12, 08:06 PM
  4. موضوع يتعلق بأساسيات خطوط النقل الهوائية
    بواسطة ashrafalbawaleez في المنتدى قسم الخطوط الهوائيه لنقل وتوزيع الطاقه Over Head Transmission Lines
    مشاركات: 3
    آخر مشاركة: 05-04-12, 10:19 PM
  5. أسئله طبيعيه جدا
    بواسطة مهندس عبدالمنعم عادل مقرب في المنتدى نادى المهندسين
    مشاركات: 9
    آخر مشاركة: 28-04-10, 01:50 AM

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
 

 

 

Flag Counter