السلآم عليكم و رحمة اللة و بركاتة
عند اختبار خاصية ال inverse over current protection يتم وضع القيمة الصغرى للتشغيل و يقوم الجهاز بافصل على حسب المنحنى المختار
و لكن الجهاز يقوم بافصل على قيم اعلى من القيم الموجودة فى المنحنى فمثلا على منحنى ال normal inverse عندما يكون ال i/ip =2 فان زمن الفصل يكون نصف ثانية على حسب المنحنى و لكن يلآحظ انة يفصل على قيمة اعلى و لتكن خمسة ثوانى
و عندما قمت بقراءة المرجع الخاص بجهاز over current 76j600 فى الفصل الخاص ب ال test&commissioning وجدت انة يقول عند اختبار خاصية ال inverse يكون الآختبار عند I setting *2 و ذلك لتفادى خاصية ال thermal capability و فعلآ عند حقن قيمة I setting *2 يقوم الجهاز بافصل عند الزمن المقابل لل I setting فى المنحنى و قد قمت باختبار على جهازى 7sj600(siemens) , Rej 525 (ABB
ارجو من سيادتكم التوضيح .
و لكم جزيلا الشكر