النتائج 1 إلى 5 من 5

الموضوع: MCB's

  1. #1
    V.I.P Member الصورة الرمزية مهندالشيخلي
    تاريخ التسجيل
    Apr 2006
    الدولة
    بغداد - العراق
    المشاركات
    144

    MCB's

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    تعاني العراق حاليا من سوء توفر الطاقة الهربائية
    حيث تتجاوز ساعات القطع يوميا اكثر من 15 ساعة
    يستعاض لتوفيرها بالمولدات الكهربائية المنتشرة في الشوارع بين الدور والمحال التجارية.

    الذي لفت نظري عدم عناية أصحاب المولدات بأختيار نوعية قواطع الدورة MCB's من حيث أختيار عامل Magnetic Tripping المناسب فيقومون بأستخدام قاطع الدورة من الفئة B الذي يستخدم عادة لدوائر الأنارة دون أستخدام ذات الفئة C التي تصلح للدوائر المحتوية على (inductive loads and motor circuits) وهي التوفرة في أغلب الدور والمحال التجارية بهدف دفع المستهلكين المساكين بزيادة سعة Circuit Breaker وهذا يعني في الواقع زيادة في كمية التيار المغذى للمستهلك ويعني مزيد من التكاليف الشهرية عليه دون وصول حمله لذلك الحد حيث يمكن أستخدام قاطع دورة بسعة أقل ومن فئة C بدلا من الفئة B لتحمل الـ surge current الحاصل من نتيجة تشغيل محركات المبردات الهوائية او ضاغطات الثلاجات والمجمدات مثلا.

    لأستفادة من يهتم بهذا الموضوع أرافق مصور يبين مواصفات IEC لقواطع الدورة Circuit Breakers لغرض أختيار قاطع الدورة المناسب للعمل المطلوب له ولتفادي خداع المستهلك أملا الأستفادة

    موهند
    الملفات المرفقة الملفات المرفقة
    • نوع الملف: pdf MCB.pdf‏ (952.9 كيلوبايت, 541 مشاهدات)

  2. #2
    رئيس مجلس إدارة المنتديات و المشرف العام الصورة الرمزية sayed saad
    تاريخ التسجيل
    Sep 2005
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    6,259

    مشاركة: MCB's

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مهندالشيخلي
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    تعاني العراق حاليا من سوء توفر الطاقة الهربائية
    حيث تتجاوز ساعات القطع يوميا اكثر من 15 ساعة
    يستعاض لتوفيرها بالمولدات الكهربائية المنتشرة في الشوارع بين الدور والمحال التجارية.

    الذي لفت نظري عدم عناية أصحاب المولدات بأختيار نوعية قواطع الدورة MCB's من حيث أختيار عامل Magnetic Tripping المناسب فيقومون بأستخدام قاطع الدورة من الفئة B الذي يستخدم عادة لدوائر الأنارة دون أستخدام ذات الفئة C التي تصلح للدوائر المحتوية على (inductive loads and motor circuits) وهي التوفرة في أغلب الدور والمحال التجارية بهدف دفع المستهلكين المساكين بزيادة سعة Circuit Breaker وهذا يعني في الواقع زيادة في كمية التيار المغذى للمستهلك ويعني مزيد من التكاليف الشهرية عليه دون وصول حمله لذلك الحد حيث يمكن أستخدام قاطع دورة بسعة أقل ومن فئة C بدلا من الفئة B لتحمل الـ surge current الحاصل من نتيجة تشغيل محركات المبردات الهوائية او ضاغطات الثلاجات والمجمدات مثلا.

    لأستفادة من يهتم بهذا الموضوع أرافق مصور يبين مواصفات IEC لقواطع الدورة Circuit Breakers لغرض أختيار قاطع الدورة المناسب للعمل المطلوب له ولتفادي خداع المستهلك أملا الأستفادة

    موهند
    اخى موهند
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    أولا للامانه الواحد حزين اشد الحزن لما يحدث فى العراق و اتمنى من الله ان يزيل هذا الهم و الغم عن الشعب العراقى..
    ثانيا. زيادة سعة القاطع لا تعنى زيادة الحمل المستهلك من قبل العميل بل هى تفيد فقط فى تحمل القاطع لتيار قصر أكبر و لكن القدرة الكهربية المستهلكة تعتمد على الحمل و ليس على سعة القاطع
    ( الذى فهمته من كلامك انك تقصد ان زيادة سعة القاطع تؤدى الى زيادة قدرة كهربية مفقودة. و هذا غير صحيح)
    تقبل تحياتى
    مهندس / سيد سعد

    رئيس مجلس الإدارة و المشرف العام
    على شبكة منتديات رابطة مهندسى الكهرباء العرب
    منتديات نظم القوى الكهربائية و شبكات النقل



  3. #3
    V.I.P Member الصورة الرمزية مهندالشيخلي
    تاريخ التسجيل
    Apr 2006
    الدولة
    بغداد - العراق
    المشاركات
    144

    مشاركة: MCB's

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة sayed saad
    اخى موهند
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    أولا للامانه الواحد حزين اشد الحزن لما يحدث فى العراق و اتمنى من الله ان يزيل هذا الهم و الغم عن الشعب العراقى..
    ثانيا. زيادة سعة القاطع لا تعنى زيادة الحمل المستهلك من قبل العميل بل هى تفيد فقط فى تحمل القاطع لتيار قصر أكبر و لكن القدرة الكهربية المستهلكة تعتمد على الحمل و ليس على سعة القاطع
    ( الذى فهمته من كلامك انك تقصد ان زيادة سعة القاطع تؤدى الى زيادة قدرة كهربية مفقودة. و هذا غير صحيح)
    تقبل تحياتى
    سيدي ليس الموضوع كما فهم ... ولا أستغرب أن حصل هذا الألتباس
    وأبعدكم الله عن الحالة التي نعيشها.

    قاطع الدورة في الحالة المذكورة يستخدم كمحدد للتيار المسحوب من المولدة المغذية في المنطقة وهي مولدة من مولدات توجد بين المناطق السكنية ذات طاقات محدودة كأن تكون 100 أو 250 كي في اي تغذي مجموعة من الأحمال لدور سكنية تغذي بتيار كهربائي مقنن وحسب أمكانية المستهلك المادية كأن يمد بتيار اقصى 5 أمبير او 6 أمير وحتى 10أمبير , حيث توجد العشرات من قواطع الدورة ذات الطور الواحد Single Phase كل منها مخصص لدار مثلا وتكون التغذية بواسطة سلك واحد لا يتجاوز مقطعه 4 ملم2 وفي كثير من الأحيان بمقطع أصغر وربما 1.5 ملم2 , يربط لتغذية الدار مثلا من خلال Change Over Switch مع التغذية النظامية للدار والتي تكون مصممة أساسا على الحمل الكهربائي المناسب للدار .
    للعلم التغذية من المولدة هي لحالات الطارئة عند قطع الأمداد من الشبكة الوطنية النظامية والتي قد تكون بطور واحد 1PH أو ثلاث أطوار 3PH للدار مثلا.

    يمكن ان تتخيل عشرات الأسلاك بل المئات خارجة من لوحة توزيع المولدة على شكل حزم غير نظامية ممدة ومعلقة على أعمدة الهاتف أو أعمدة أنارة الشوارع أو الأشجار أو على أسيجة الدور السكنية الخ ... الخ.

    أذن : قاطع الدورة المذكور في المقالة السابقة هو مستخدم لتحديد التيار المسحوب من المولدة وليس للحماية الكهربائية اصلا ففي هكذا تأسيسات كهربائية الوقاية والحماية Protection معدومة . للمعلومات يستخدم The Neutral النظامي للدار كمسار من خلال الأرض للمولدة التي يربط قطبها المحايد بالأرض بصورة غير جيدة على أغلب الأحوال.

    حقيقة أحوال شرح الحالة المقززة وقلبي يتمزق بما وصلنا اليه.

  4. #4
    رئيس مجلس إدارة المنتديات و المشرف العام الصورة الرمزية sayed saad
    تاريخ التسجيل
    Sep 2005
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    6,259

    مشاركة: MCB's

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مهندالشيخلي
    سيدي ليس الموضوع كما فهم ... ولا أستغرب أن حصل هذا الألتباس
    وأبعدكم الله عن الحالة التي نعيشها.

    قاطع الدورة في الحالة المذكورة يستخدم كمحدد للتيار المسحوب من المولدة المغذية في المنطقة وهي مولدة من مولدات توجد بين المناطق السكنية ذات طاقات محدودة كأن تكون 100 أو 250 كي في اي تغذي مجموعة من الأحمال لدور سكنية تغذي بتيار كهربائي مقنن وحسب أمكانية المستهلك المادية كأن يمد بتيار اقصى 5 أمبير او 6 أمير وحتى 10أمبير , حيث توجد العشرات من قواطع الدورة ذات الطور الواحد Single Phase كل منها مخصص لدار مثلا وتكون التغذية بواسطة سلك واحد لا يتجاوز مقطعه 4 ملم2 وفي كثير من الأحيان بمقطع أصغر وربما 1.5 ملم2 , يربط لتغذية الدار مثلا من خلال Change Over Switch مع التغذية النظامية للدار والتي تكون مصممة أساسا على الحمل الكهربائي المناسب للدار .
    للعلم التغذية من المولدة هي لحالات الطارئة عند قطع الأمداد من الشبكة الوطنية النظامية والتي قد تكون بطور واحد 1PH أو ثلاث أطوار 3PH للدار مثلا.

    يمكن ان تتخيل عشرات الأسلاك بل المئات خارجة من لوحة توزيع المولدة على شكل حزم غير نظامية ممدة ومعلقة على أعمدة الهاتف أو أعمدة أنارة الشوارع أو الأشجار أو على أسيجة الدور السكنية الخ ... الخ.

    أذن : قاطع الدورة المذكور في المقالة السابقة هو مستخدم لتحديد التيار المسحوب من المولدة وليس للحماية الكهربائية اصلا ففي هكذا تأسيسات كهربائية الوقاية والحماية Protection معدومة . للمعلومات يستخدم The Neutral النظامي للدار كمسار من خلال الأرض للمولدة التي يربط قطبها المحايد بالأرض بصورة غير جيدة على أغلب الأحوال.

    حقيقة أحوال شرح الحالة المقززة وقلبي يتمزق بما وصلنا اليه.
    اشكرك أخى الفاضل على التوضيح و قد فهمت ما تقصد و هو ان القاطع مزود بحماية ضد زيادة الحمل
    اى انه عند وصول الى الحمل الى قيمة معينة يفصل القاطع
    و اخير ندعو الله ان يزيل الهم و الغم عن الشعب العراقى الشقيق
    تقبل تحياتى
    مهندس / سيد سعد

    رئيس مجلس الإدارة و المشرف العام
    على شبكة منتديات رابطة مهندسى الكهرباء العرب
    منتديات نظم القوى الكهربائية و شبكات النقل



  5. #5
    Junior Engineer الصورة الرمزية mallbaan
    تاريخ التسجيل
    Feb 2006
    الدولة
    iraq
    المشاركات
    16

    مشاركة: MCB's

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    هذا بالاضافه فان الفولتيه الواصله واطئه نتيجه للنقل باسلاك ذات مساحه مقطع قليله ولمسافات طويله مما يستلزم استخدام اجهزه رفع الفولتيه والتي تحوي داخلها اوتو ترنسفورمر والتيي بدورها تسبب مايسمى inrush current
    وبالتالي يجب استخدام قواطع نوع دي

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
 

 

 

Flag Counter