    :01s4:
    عندي محطة 33/11 فيها ثلاث محولات 20 م.ف.أ الأحمال ارتفعت وهناك اقتراحين استبدال المحولات بمحولات 30 م.ف.أ أو انشاء محطة جديدة ... ماهي الميزات العيوب في كلا المقترحين؟؟؟؟

  2. #2
    رئيس مجلس إدارة المنتديات و المشرف العام الصورة الرمزية sayed saad
    تاريخ التسجيل
    Sep 2005
    الدولة
    الكويت
    المشاركات
    6,249

    مشاركة: سؤال عاجل جداً

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة م.فاطمة
    :01s4:
    عندي محطة 33/11 فيها ثلاث محولات 20 م.ف.أ الأحمال ارتفعت وهناك اقتراحين استبدال المحولات بمحولات 30 م.ف.أ أو انشاء محطة جديدة ... ماهي الميزات العيوب في كلا المقترحين؟؟؟؟
    الوقت صغير معى الآن و سوف اجاوب علي هذا السؤال ان شاء الله بعد نهاية الدوام
    تقبل تحياتى
    مهندس / سيد سعد

    رئيس مجلس الإدارة و المشرف العام
    على شبكة منتديات رابطة مهندسى الكهرباء العرب
    1 - منتديات نظم القوى الكهربائية و شبكات النقل
    2 -المنتدى العلمى لمهندسى الشركة المصرية لنقل الكهرباء


  3. #3
    V.I.P Member الصورة الرمزية tofiq
    تاريخ التسجيل
    Sep 2005
    الدولة
    canada
    المشاركات
    131

    مشاركة: سؤال عاجل جداً

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    طبعا السؤال ناقص وتحتاج معلومات اضافية لغرض اجراء دراسة حول الموضوع. يحتاج المصمم او الاستشاري المخططات الخاصة بالمحطة وان يقوم بزيارة ميدانية site visitلجمع المعلومات اللازمة للدراسة .
    هناك معلومات اولية لابد منها :
    - هل هناك فضاء كافي لاضافة معدات اخرى
    - هل ان خرج المحولات مربوط الى باس بار مشترك ام ان كل محولة مربوطة الى لوحة كهربائية
    مستقلة
    - اسعار كل المعدات المطلوب التعامل معها ( لاجراء مقارنات اقتصادية)
    - كم هي المدة الممكنة لايقاف المحطة عن العمل
    - حساب تيارات القصر الناتجة في الاقتراحين ومدى تاثير كل منهما على نظام القدرة الموجود

    ** [mark=FF9966]كدراسة غير معمقة وسطحية نستطيع ان نقول اضافة محولة رابعة بسعة 20 كيلو فولت امبير
    افضل[/mark]

  4. #4
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Apr 2006
    الدولة
    UAE
    المشاركات
    12

    مشاركة: سؤال عاجل جداً

    - سيتم تركيب المحولات في نفس غرف المحولات الحالية.
    - المحولات واصلة بكابلات وكل محول على بص وبينهم بصسيكشن
    - الاسعار ما اقدر احدد لانه اسعار المحولات في ارتفاع مستمر
    - عادي ممكن نفصل محول واحد ونركب الجديد وبعدين المحول الثاني وهكذا. الأحمال المركبة على اساس (ن-1).
    - هذا هو المهم حسابات القصر ؟؟؟؟ كم بيكون على ال11 ك.ف سوتشجير

  5. #5
    رئيس مجلس إدارة المنتديات و المشرف العام الصورة الرمزية sayed saad
    تاريخ التسجيل
    Sep 2005
    الدولة
    الكويت
    المشاركات
    6,249

    مشاركة: سؤال عاجل جداً

    الأخت الكريمة م / فاطمة
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    بالنسبة لا استبدال المحولات الـ 20 ميجا فولت امبير باخرى ذات سعة اكبر ( 30 ميجافولت أمبير) ممكن بشرط.
    ان تكون القيم المقننة rated value للجهد و التيار و مستوى تيار القصر للسويتشجير الخاصة بالـ 11 كيلوفولت تتحمل القيم الجديدة للمحولات ذات السعات الكبيرة حيث انه عند حدوث قصر على الباصبار الـ 11 ك.ف فى حالة المحولات ذات السعة الكبرى سوف يكون مستوى تيار القصر اكبر من تيار القصر فى حالة استخدام المحولات ذات القدرة الأصغرى هذه هى اهم نقطة فى الموضوع.
    و يجب مراعاة فى حالة الأستبدال يجب عدم توصيل المحولات ذات السعات المختلفة بالتوازى مع بعض حتى نتجنب مرور تيارات دائرية.
    طبعا الخيار السابق افضل من ناحية التكاليف فقط حيث انه ارخص من انشاء محطة جديدة

    اى استفسار انا حاضر
    تقبلوا تحياتى
    مهندس / سيد سعد

    رئيس مجلس الإدارة و المشرف العام
    على شبكة منتديات رابطة مهندسى الكهرباء العرب
    1 - منتديات نظم القوى الكهربائية و شبكات النقل
    2 -المنتدى العلمى لمهندسى الشركة المصرية لنقل الكهرباء


  6. #6
    عضو فى مجلس إدارة المنتديات الصورة الرمزية mohanad sayed
    تاريخ التسجيل
    Feb 2006
    الدولة
    Khartoum - Sudan
    المشاركات
    224

    Lightbulb مشاركة: سؤال عاجل جداً

    [CENTER]
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة م.فاطمة
    :01s4:
    عندي محطة 33/11 فيها ثلاث محولات 20 م.ف.أ الأحمال ارتفعت وهناك اقتراحين استبدال المحولات بمحولات 30 م.ف.أ أو انشاء محطة جديدة ... ماهي الميزات العيوب في كلا المقترحين؟؟؟؟
    الاخت م.فاطمة
    خيار الاستبدال أفضل من انشاء محطة جديدة من الناحية الاقتصادية
    ولكن الاستبدال لا يكون الا بعد دراسة تيارات القصر وتيارات الشبكة والجهود ايضاً
    انا أعمل بمحطة 11/33 ك.ف بها محولين 20/25 م.ف.أ
    وكما تعلمين ان الـ switchgear تكون مصممة تبعاً لمواصفات المحطة.
    ما أريد قوله: أن الـ switchgears لابد ان تكون مناسبة للمحولات الجديدة.
    كما انه لابد من تعديل الـ set point للـ protective relay
    مهند سيد
    مهندس كهربائي - قدرة وماكينات
    إدارة المحافظة علي الثروة - قسم الانتاج
    شركة بترول
    جمهورية السودان

  7. #7
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Apr 2006
    الدولة
    UAE
    المشاركات
    12

    مشاركة: سؤال عاجل جداً

    مشكورين على الرد سأحاول اشوف التصميم وكم التيار اللي راح يمر في الباسبار وكم rated value

  8. #8
    V.I.P Member الصورة الرمزية yahyajasim
    تاريخ التسجيل
    Apr 2006
    الدولة
    iraq
    المشاركات
    638

    مشاركة: سؤال عاجل جداً

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة م.فاطمة
    :01s4:
    عندي محطة 33/11 فيها ثلاث محولات 20 م.ف.أ الأحمال ارتفعت وهناك اقتراحين استبدال المحولات بمحولات 30 م.ف.أ أو انشاء محطة جديدة ... ماهي الميزات العيوب في كلا المقترحين؟؟؟؟
    اذا لم يكن هناك زيادة في الاحمال في المستقبل زيادة قدرة المحولة تفي بالغرض بدون انشاء محطة جديدة اذا كانت المحطة القديمة مطابقة للمواصفات العالمية الجيدة. والا من الاحسن انشاء محطة جديدة ومن الله التوفيقز
    م. يحيى جاسم

  9. #9
    عضو رابطة مهندسى الكهرباء العرب الصورة الرمزية nourdeen
    تاريخ التسجيل
    Apr 2006
    الدولة
    سوريا - الكسوة- الطيبة
    المشاركات
    328

    مشاركة: سؤال عاجل جداً

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ألف مبروك .. لقد سعدت بهذا الخبر
    يجب عليك اولا دراسة احمال المخارج المنطلقة من المحطة و طولها و مقاطع شبكاتها و تطور الحمل عليها وفي حال كانت اطوال المخارج كبيرة وحملها مرتفع يفضل انشاء محطة جديدة لمعالجة الاحمال و الضياعات في الخطوط و تقليل الفاقد الفني

    م.نورالدين

  10. #10
    V.I.P Member الصورة الرمزية م. علي عبدالرزاق
    تاريخ التسجيل
    Apr 2006
    الدولة
    السعودية
    المشاركات
    72

    مشاركة: سؤال عاجل جداً

    سلام عليكم .. قرأت الموضوع وبصراحه احسست كخريج بأن الواقع العملي صعب .. ويحتاج الى جهد .. نتمنى التوفيق للجميع .. وبالتوفيق لج اختي بموضوع المحطة ... وكل يوم نستفيد اكثر واكثر من هالمنتدى الرائع ... اكرر شكري للجميع
    م.علي
    Electrical Power Engineering
    Eng./Ali

صفحة 1 من 2 12 الأخيرةالأخيرة

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. عاجل جداً جداً - مطلوب عنوان محل يبيع غاز SF6 في السعودية أو الأمارات أو عمان أو مصر
    بواسطة وليد محمد باسلامه في المنتدى قسم صيانة المعدات الخاصة بمحطات التحويل Switchgear
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 03-02-13, 10:31 AM
  2. عاجل جداً من فضلكم
    بواسطة Ahmed Ali Moftah في المنتدى مكتبة الأبحاث العلمية Technical paper
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 14-03-10, 08:23 PM
  3. مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 03-10-09, 11:40 AM
  4. سؤال عاجل جداً جداَ
    بواسطة مهندس حسن محمد بحر في المنتدى قسم الموضوعات العامة
    مشاركات: 3
    آخر مشاركة: 04-04-08, 10:59 AM
  5. سؤال مهم جداً
    بواسطة محمد أحمد جابر في المنتدى قسم هندسة المحولات الكهربية Electrical Transformer
    مشاركات: 3
    آخر مشاركة: 22-01-08, 09:01 AM

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  

 

 

Flag Counter