:01s4:
عندي محطة 33/11 فيها ثلاث محولات 20 م.ف.أ الأحمال ارتفعت وهناك اقتراحين استبدال المحولات بمحولات 30 م.ف.أ أو انشاء محطة جديدة ... ماهي الميزات العيوب في كلا المقترحين؟؟؟؟
:01s4:
عندي محطة 33/11 فيها ثلاث محولات 20 م.ف.أ الأحمال ارتفعت وهناك اقتراحين استبدال المحولات بمحولات 30 م.ف.أ أو انشاء محطة جديدة ... ماهي الميزات العيوب في كلا المقترحين؟؟؟؟
الوقت صغير معى الآن و سوف اجاوب علي هذا السؤال ان شاء الله بعد نهاية الدوامالمشاركة الأصلية كتبت بواسطة م.فاطمة
تقبل تحياتى
مهندس / سيد سعد
رئيس مجلس الإدارة و المشرف العام
على شبكة منتديات رابطة مهندسى الكهرباء العرب
منتديات نظم القوى الكهربائية و شبكات النقل
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
طبعا السؤال ناقص وتحتاج معلومات اضافية لغرض اجراء دراسة حول الموضوع. يحتاج المصمم او الاستشاري المخططات الخاصة بالمحطة وان يقوم بزيارة ميدانية site visitلجمع المعلومات اللازمة للدراسة .
هناك معلومات اولية لابد منها :
- هل هناك فضاء كافي لاضافة معدات اخرى
- هل ان خرج المحولات مربوط الى باس بار مشترك ام ان كل محولة مربوطة الى لوحة كهربائية
مستقلة
- اسعار كل المعدات المطلوب التعامل معها ( لاجراء مقارنات اقتصادية)
- كم هي المدة الممكنة لايقاف المحطة عن العمل
- حساب تيارات القصر الناتجة في الاقتراحين ومدى تاثير كل منهما على نظام القدرة الموجود
** [mark=FF9966]كدراسة غير معمقة وسطحية نستطيع ان نقول اضافة محولة رابعة بسعة 20 كيلو فولت امبير
افضل[/mark]
- سيتم تركيب المحولات في نفس غرف المحولات الحالية.
- المحولات واصلة بكابلات وكل محول على بص وبينهم بصسيكشن
- الاسعار ما اقدر احدد لانه اسعار المحولات في ارتفاع مستمر
- عادي ممكن نفصل محول واحد ونركب الجديد وبعدين المحول الثاني وهكذا. الأحمال المركبة على اساس (ن-1).
- هذا هو المهم حسابات القصر ؟؟؟؟ كم بيكون على ال11 ك.ف سوتشجير
الأخت الكريمة م / فاطمة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بالنسبة لا استبدال المحولات الـ 20 ميجا فولت امبير باخرى ذات سعة اكبر ( 30 ميجافولت أمبير) ممكن بشرط.
ان تكون القيم المقننة rated value للجهد و التيار و مستوى تيار القصر للسويتشجير الخاصة بالـ 11 كيلوفولت تتحمل القيم الجديدة للمحولات ذات السعات الكبيرة حيث انه عند حدوث قصر على الباصبار الـ 11 ك.ف فى حالة المحولات ذات السعة الكبرى سوف يكون مستوى تيار القصر اكبر من تيار القصر فى حالة استخدام المحولات ذات القدرة الأصغرى هذه هى اهم نقطة فى الموضوع.
و يجب مراعاة فى حالة الأستبدال يجب عدم توصيل المحولات ذات السعات المختلفة بالتوازى مع بعض حتى نتجنب مرور تيارات دائرية.
طبعا الخيار السابق افضل من ناحية التكاليف فقط حيث انه ارخص من انشاء محطة جديدة
اى استفسار انا حاضر
تقبلوا تحياتى
مهندس / سيد سعد
رئيس مجلس الإدارة و المشرف العام
على شبكة منتديات رابطة مهندسى الكهرباء العرب
منتديات نظم القوى الكهربائية و شبكات النقل
[CENTER]الاخت م.فاطمةالمشاركة الأصلية كتبت بواسطة م.فاطمة
خيار الاستبدال أفضل من انشاء محطة جديدة من الناحية الاقتصادية
ولكن الاستبدال لا يكون الا بعد دراسة تيارات القصر وتيارات الشبكة والجهود ايضاً
انا أعمل بمحطة 11/33 ك.ف بها محولين 20/25 م.ف.أ
وكما تعلمين ان الـ switchgear تكون مصممة تبعاً لمواصفات المحطة.
ما أريد قوله: أن الـ switchgears لابد ان تكون مناسبة للمحولات الجديدة.
كما انه لابد من تعديل الـ set point للـ protective relay
مهند سيد
مهندس كهربائي - قدرة وماكينات
إدارة المحافظة علي الثروة - قسم الانتاج
شركة بترول
جمهورية السودان
مشكورين على الرد سأحاول اشوف التصميم وكم التيار اللي راح يمر في الباسبار وكم rated value
اذا لم يكن هناك زيادة في الاحمال في المستقبل زيادة قدرة المحولة تفي بالغرض بدون انشاء محطة جديدة اذا كانت المحطة القديمة مطابقة للمواصفات العالمية الجيدة. والا من الاحسن انشاء محطة جديدة ومن الله التوفيقزالمشاركة الأصلية كتبت بواسطة م.فاطمة
م. يحيى جاسم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ألف مبروك .. لقد سعدت بهذا الخبر
يجب عليك اولا دراسة احمال المخارج المنطلقة من المحطة و طولها و مقاطع شبكاتها و تطور الحمل عليها وفي حال كانت اطوال المخارج كبيرة وحملها مرتفع يفضل انشاء محطة جديدة لمعالجة الاحمال و الضياعات في الخطوط و تقليل الفاقد الفني
م.نورالدين
سلام عليكم .. قرأت الموضوع وبصراحه احسست كخريج بأن الواقع العملي صعب .. ويحتاج الى جهد .. نتمنى التوفيق للجميع .. وبالتوفيق لج اختي بموضوع المحطة ... وكل يوم نستفيد اكثر واكثر من هالمنتدى الرائع ... اكرر شكري للجميع
م.علي
Electrical Power Engineering
Eng./Ali
الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)
| ||
|